干式變壓器是一種重要的用電器,它的絕緣性能也是起到了一定的保護的作用的,常見的干式變壓器的絕緣性能夠起到一定的保護的作用,對人體的健康和人體的安全都是有好處的。干式變壓器的絕緣性能有著高低的,在使用的時候要注意絕緣性能。常見的干式變壓器的絕緣性能是怎樣進行表現的呢?一起來看一下干式變壓器的絕緣的等級和主要的標準吧:
“LI 75 AC 35”的含義是該10kV干式變壓器的高壓繞組引線端的雷電沖擊耐受電壓是75kV,工頻耐受電壓是35kV。
1、干式變壓器繞組額定耐受電壓用下列字母代號標志:
LI——雷電沖擊耐受電壓
SI——操作沖擊耐受電壓
AC——工頻耐受電壓
2、干式變壓器的絕緣水平是按高壓、中壓、低壓繞組的順序列出耐受電壓值來表示(沖擊水平在前)的,其間用斜線分隔開。分級絕緣的中性點絕緣水平加橫線列于其線端絕緣水平之后。
如:LI850AC360—LI400AC200/LI480AC200—LI250AC95/LI75AC35。
含義為:220KV三側分級絕緣的主干式變壓器,高壓側引線端雷電沖擊耐受電壓是850kV,工頻耐受電壓是360kV,高壓側中性點引線端雷電沖擊耐受電壓是400kV,工頻耐受電壓是200kV;
中壓側引線端雷電沖擊耐受電壓是480kV,工頻耐受電壓是200kV,中壓側中性點引線端雷電沖擊耐受電壓是250kV,工頻耐受電壓是95kV;低壓側引線端雷電沖擊耐受電壓是75kV,工頻耐受電壓是35kV;
以上是常見的干式變壓器的絕緣等級的主要的標準,大家可以根據干式變壓器的絕緣性能能夠保證干式變壓器的安全,對于干式變壓器您還有什么其他的疑問的話請聯系我們的廠家進行解決吧!