干式變壓器的各項性能和各項技術都是有著一定的標準的,要知道這些標準的好壞需要了解干式變壓器的試驗的報告和各種的項目的,對于干式變壓器的試驗報告要嚴格按照報告的內容,操作方式和要得到的結論進行填寫,對于干式變壓器的試驗報告都是有哪些內容呢?還是和干式變壓器廠家的小編進行去詳細看一下吧:
(1)絕緣電阻測量:標準一般不做規定。與以前測量的絕緣電阻值折算至同一溫度下進行比較,一般不得低于以前測量結果的70%。
(2)交流耐壓試驗:標準是6kV等級加21kV;10kV等級加30kV;低壓400V繞組加4kV。
(3)泄漏電流測定:一般不做規定,但與歷年數值進行比較不應有顯著變化。
(4)測繞組直流電阻:標準是630kVA及以上的干式變壓器各相繞組的直流電阻相互間的差別不應大于三相平均值的2%,與以前測量的結果比較(換算到同一溫度)相對變化不應大于2%;630kVA以下的干式變壓器相間差別應不大于三相平均值的4%,線間差別不大于三相平均值的2%。
(5)絕緣油電氣強度試驗:運行中的油試驗標準為20kV。
以上是常見的干式變壓器的試驗的項目和報告,對于干式變壓器的試驗報告也是有很多形式的,但是要充分地進行去了解,做到規范操作,這樣的話干式變壓器才會有更大的提高。