干式變壓器容量的選擇對綜合投資效益有很大影響。變壓器容量選得過大,出現"大馬拉小車"現象,不僅一次性投資大,空載損耗也大。干式變壓器容量選得過小,變壓器負載損耗增大,經濟上不合理,技術上也不可行。
干式變壓器的佳負載率(即效率高時的負載率),不是在額定狀態下,而是在40%~70%之間,負載率過高,損耗明顯增大;另一方面,由于變壓器容量裕度小,負荷稍有增加,便需更換大容量箱變,頻繁增容勢必會增加投資,影響供電。選擇變壓器容量,要以現有的負荷為依據,適當考慮負荷發展,選擇變壓器容量可以按照5年電力發展計劃確定。
當5年內電力發展明確,變動不大且當年負荷不低于變壓器容量的30%時: SN=KS·∑PH / (cosφ ·η ) 式中:SN--箱變在5年內所需配置容量,kVA∑PH--5年內的有功負荷,kWKS--同時率,一般為0.7~0.8cosφ--功率因數,一般為0.8~0.85η--變壓器效率,一般為0.8~0.9 根據公式一般把 KS=0.75,cosφ=0.8,η=0.8 SN=0.75∑PH / (0.8×0.8)=1.17∑PH 實例:某小區按照50W/m2設計,則 PH=50×19200=960kW SN=1.17×960=1123kW 故該小區選擇3臺400kVA變壓器。變壓器國家標準容量為:30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500, 630,800,1000,1250,1600,2000變壓器容量單位KVA
公司專門成立了一支過硬的服務團隊,為客戶解決各種技術問題。 公司產品廣泛應用于電力,冶金、化工、機械、交通等行業,得到廣大用戶的肯定! 展望未來,公司將繼續秉承 “平等、誠信、合作、發展”的經營理念,不斷加大投資力度,加快企業發展步伐,竭誠為國內、外客戶提供質的產品和的服務,并愿與各界朋友精誠合作,實現跨越式發展!