在我們生活中變壓器在使用中難免會出現這樣那樣的問題,不知道大家都了解過嗎,下面變壓器廠家相關的技術人員為我們整理了一些電力變壓器常見故障的分析,希望對大家有所幫助!
1 異常響聲
(1)音響較大而嘈雜時,可能是變壓器鐵芯的問題。例如,夾件或壓緊鐵芯的螺釘松動時,儀表的指示一般正常,絕緣油的顏色、溫度與油位也無大變化,這時應停止變壓器的運行,進行檢查。
(2)音響中夾有水的沸騰聲,發出"咕嚕咕嚕"的氣泡逸出聲,可能是繞組有較嚴重的故障,使其附近的零件嚴重發熱使油氣化。分接開關的接觸不良而局部點有嚴重過熱或變壓器匝間短路,都會發出這種聲音。此時,應立即停止變壓器運行,進行檢修。
(3)音響中夾有爆炸聲,既大又不均勻時,可能是變壓器的器身絕緣有擊穿現象。這時,應將變壓器停止運行,進行檢修。
(4)音響中夾有放電的"吱吱"聲時,可能是變壓器器身或套管發生表面局部放電。如果是套管的問題,在氣候惡劣或夜間時,還可見到電暈輝光或藍色、紫色的小火花,此時,應清理套管表面的臟污,再涂上硅油或硅脂等涂料。此時,要停下變壓器,檢查鐵芯接地與各帶電部位對地的距離是否符合要求。
(5)音響中夾有連續的、有規律的撞擊或摩擦聲時,可能是變壓器某些部件因鐵芯振動而造成機械接觸,或者是因為靜電放電引起的異常響聲,而各種測量表計指示和溫度均無反應,這類響聲雖然異常,但對運行無大危害,不必立即停止運行,可在計劃檢修時予以排除。
2 溫度異常
變壓器在負荷和散熱條件、環境溫度都不變的情況下,較原來同條件時的溫度高,并有不斷升高的趨勢,也是變壓器溫度異常升高,與超極限溫度升高同樣是變壓器故障象征。
引起溫度異常升高的原因有:
①變壓器匝間、層間、股間短路;
?、谧儔浩麒F芯局部短路;
?、垡蚵┐呕驕u流引起油箱、箱蓋等發熱;
?、荛L期過負荷運行,事故過負荷;
?、萆釛l件惡化等。
運行時發現變壓器溫度異常,應先查明原因后,再采取相應的措施予以排除,把溫度降下來,如果是變壓器內部故障引起的,應停止運行,進行檢修。
以上就是關于變壓器異常故障的分析,大家可以自行掌握,關于更多的變壓器的其他知識分析歡迎大家來我們網站進行溝通欲了解!