干式變壓器屬于電力設備的一種,也是一種重要的用電器,它不用變壓器油就能夠進行工作的,對于干式變壓器屬于電氣產品,一般情況下是不允許進行停運的。但是如果是在緊急狀態下停運的時候就要按照停運的標準進行操作,這是停運之后如何進行恢復的相關的應用供大家進行參考:
(1)新投運的干式變壓器必須在額定電壓下沖擊試驗5次,大修后的沖擊試驗3次。
(2)干式變壓器投運時先投入冷卻器,冷卻器運行一段(約15min)時間,待油溫不再上升后再停。停運時先停干式變壓器。(3)在110kV及以上中性點直接接地系統中,投運和停運干式變壓器時,在操作前必須將中性點接地,操作完再按規定和要求決定是否斷開。干式變壓器中性點接入的消弧線圈應先退出后投入。不得將兩臺干式變壓器的中性點同時接到一臺消弧線圈的中性母線上。
(4)停電操作時,先停負荷側開關,后停電源側開關(多側電源時由低向高停);先拉干式變壓器側刀閘,后拉母線側刀閘。供電操作時相反。
(5)投入備用干式變壓器后,應根據設備的實際位置和表計指示確定已帶上負荷,才能使運行干式變壓器停電。對角形和3/2接線上的干式變壓器,雖然干式變壓器已停電,但干式變壓器的重瓦斯和差動保護動作仍能引起其合環側開關跳閘。應根據實際情況和現場規程將瓦斯保護改投信號位置或退瓦斯出。
(6)站用干式變壓器不允許長期并列??捎玫蛪旱堕l切低壓側環流,用高壓刀閘切空載站用干式變壓器。
以上是常見的干式變壓器停運之后如何進行操作的詳細地介紹和各種的停運之后的操作過程供大家進行參考,對于干式變壓器的停運的過程中您還有什么其他的問題的話請登錄我們的網站進行了解吧!