干式變壓器的空耗怎么算?針對這個問題我們咨詢了變壓器廠家技術人員:得知:要看你變壓器是屬于哪種類型的,是電力變還是配電變,是非包封還是包封類型,是9型還是10型。下面讓我們一起去看看吧!
以下為國家標準規定的空載損耗值;正規廠家不超過此值,但是有制造誤差,都比較接近。偏差不超過10%;所以具體值問廠家才能知道。一般都接近此值,小廠略微超過此值。
包封線圈配電變 /非包封線圈配電變 /包封線圈電力變/非包封線圈電力變
9型變壓器 2349 2682 2520 2862
10型變壓器 2088 2384 2240 2544
計算考慮一年變壓器不下網,全年都掛網運行;
假如是SCB9-1250/10-0.4的話,是包封線圈配電變,是9型的,一年的空載用電量就是:2.349*24*365=20577.24kWh;
假如是SCB10-1250/10-0.4的話,是包封線圈配電變,是9型的,一年的空載用電量就是:
2.088*24*365=18290.88kWh;
假如SGB9-1250/10-0.4,是非包封配電變,是9型的,一年的空載用電量就是:2.682*24*365=23494.32kWh;
現在清楚了吧!大家可以自行學習下的,關于更多干式變壓器的知識分析請大家繼續關注我們的網站進行了解或咨詢我們網站的技術人員進行溝通!