對于干式變壓器大家可以發現它的使用范圍是越來越廣了,對于很多的行業他都發揮出重要的作用和價值!那么對于新的變壓器或者剛維修后的變壓器,我們有什么需要注意呢?
為什么干式變壓器或大修后的干式變壓器正式投入使用前要做沖擊試驗?通常沖擊幾次?
回答:變壓器或大修后的變壓器正式投入使用前進行沖擊試驗的原因如下:
1、檢查變壓器的絕緣強度是否能承受全電壓或運行過電壓的沖擊。
拉拔空載變壓器時,是將極小的激磁電流切斷,可在激磁電流到零點之前強制熄滅,由于空載斷路器的切斷現象,使具有電感性的變壓器產生運行過電壓,其值除了與開關性能、變壓器結構等有關外,還受變壓器中性點接地方式的影響。通常沒有接地變壓器或經消弧線圈接地的變壓器,其過電壓幅值可達4-4.5倍相電壓,而對中性點直接接地的變壓器,其運行過電壓幅值一般不超過3倍相電壓。因此,要求變壓器進行沖擊試驗時,變壓器中間點直接接地。
2、空載變壓器投入時產生6~8倍額定電流的勵磁涌流。因為勵磁涌流會產生大量的電能,所以做沖擊試驗又是為了檢查勵磁涌流過大時變壓器的機械強度以及繼電保護是否會誤動。
沖擊測試次數:
變壓器投入需要五次沖擊,檢修后的變壓器要沖擊三次。