電力變壓器的線圈是比較多的,構造也是比較復雜的,但是電力變壓器的線圈的構造需要注意的問題是比較多的,在計算匝數上要注意的事項也是比較多的,特別是它的橫截面積和根號等計算是電力變壓器電學知識中經常會用到的計算方法。這些計算的方式和方法您都學會了嗎?
根據所需電力變壓器功率(小功率)選硅鋼片中柱(EI片)截面:
S=1.25×根號P
計算每伏匝數時,公式:
N=4.5×100000/Bg×s
(Bg=鐵芯導磁率)
若不熟識判斷硅鋼片導磁率經驗,可取常規為10000高斯(不高不低),此時的公式簡化為:
N=45/S
初級電壓乘以每伏匝數即為繞組匝數,次級需考慮鐵、銅損,需增加5%匝數。
求線徑必須求出繞組電流,初級功率≈次級功率,電流公式:
I=P/U
線圈導線的電流密度為每平方=2.5~3A,一般取2.5A。
線徑公式:
D=1.13×根號(I/電流密度)
例題:
電力變壓器初級電壓220V,次級電壓12V,功率為100W,求初、次級匝數及線徑。
選擇電力變壓器鐵芯橫截面積:S=1.25×根號P
S=1.25×根號100=1.25×10≈13(平方CM),EI形鐵芯中間柱寬為3CM,疊厚為4.3CM,即3×4.3
求每伏匝數:N=4.5×100000/B×S
B=硅鋼片導磁率,中小型電力變壓器導磁率在6000~12000高斯間選取,現今的硅鋼片的導磁率一般在10000高斯付近,取10000高斯。
公式簡化:N=4.5×100000/10000×S=45/S
N=45/13≈3.5(匝)
初、次級匝數:
N1=220×3.5=770(匝)
N2=12×3.5=42(匝)
在計算次級線圈時,考慮到電力變壓器的漏感及線圈的銅阻,故須增加5%的余量。
N2=42×1.05≈44(匝)
求初、次級電流:
I1=P/U=100/220≈0.455(A)
I2=P/U=100/12≈8.33(A)
求導線直徑:(δ是電流密度,一般標準線規為每M㎡:2~3A間選取,取2.5A)
D=1.13×根號(I/δ)
D=1.13×根號(0.455/2.5)=0.48(MM)
D=1.13×根號(8.33/2.5)=2.06(MM)
初級線徑:∮0.48,匝數:770;次級線徑:∮2.06,匝數:44
以上是電力變壓器相關地匝數和橫截面積的主要的計算的方式,通過以上的計算就能夠發現電力變壓器的運行狀態,還能夠實現電力變壓器的運行的維修,為他們提供理論參考!