非晶合金變壓器生產廠家說主變壓器適用于電氣控制系統配電,一般容積比較大,以確保電氣控制系統配電穩定性,提升系統軟件耐沖擊工作能力。
主變壓器的數量:為了確保配電的穩定性,變電站一般應安置兩部主變壓器。主變繞阻的布線方法:110KV選用立即接地裝置中性線合理接地保護,選用星型布線。必需時選用三角形布線方法經消弧線圈接于常用變的高電壓側。35KV選用經消弧線圈中性線非合理接地保護接地址,選用星型布線。10KV一般選用不接地裝置系。主變繞阻的挑選:在我國110KV及以上工作電壓變壓器繞阻都選用星型布線,35KV亦選用星型布線,35KV下列工作電壓變壓器繞阻都選用三角形聯接。主變容積的挑選:主變壓器容積一般按變電站完工5~10年的整體規劃負載挑選并適度充分考慮中后期10~20年的負載發展趨勢,當一臺變壓器停止運營時,其他變壓器容積應能確保所有負載的70%。
常用變適用于配電系統配電,容積依據本身配電設備負載狀況來挑選,常用變的數量一般要考慮到后備電源,當有兩部常用變時,選用單母排按段布線方法,平常排序運作,以限定常見故障范疇,提升配電的穩定性。非晶合金變壓器生產廠家所用電量系統軟件選380/220V中性線可以直接接地裝置的三相四線制,驅動力與照明燈具共用一個開關電源。