油浸式變壓器是供電系統中*常用的油浸式變壓器之一,其具有高效化、絕緣性能好、穩定性強等特點。正確的油浸式變壓器安裝對保證供電系統的正常運行,擁有至關重要的作用。*先,安裝現場應事前進行檢查,保證安裝標準符合標準規范,保證現場氣體潔凈無異物。其次,油浸式變壓器安裝應符合技術標準的要求,準確地安裝于支架上,以確保油浸式變壓器安全性。再次,安裝中要保證油浸式變壓器與電纜的連接牢固,以防電纜接觸不良,導致油浸式變壓器毀壞。*終,安裝完成后,應對油浸式變壓器進行檢查,保證它安裝構造牢固,并檢查油量正確與否,以確保油浸式變壓器的正常運行。
油浸式變壓器安裝至關重要,它關系著供電系統的安全和穩定運行。正確的安裝及查驗,可以有效的減少油浸式變壓器的故障率,降低電力系統異常,增加油浸式變壓器的使用期。因此,在使用油浸式變壓器時,務必仔細認真,保證安裝環境符合規定,保證油浸式變壓器與電纜的連接牢固,并進行嚴格檢查,以確保油浸式變壓器的正常運行。唯有如此,才能使油浸式變壓器的安裝工作達到*好效果,確保供電系統的安全運行。
現在就來告訴你們油浸式變壓器安裝順序
1油浸式變壓器到位及零部件拆箱查驗:
卸車到位規定:
(1)油浸式變壓器安裝方向正確,高低壓套管出線方向和設計一致,油浸式變壓器各位置軸線規格符合設計要求,油浸式變壓器橫著軸線誤差不大于50Inln。
(2)油浸式變壓器配件現場的擺放應整齊,配件箱應由專業起重工用汽車吊卸車:
(3)高壓套管卸車后應檢查并做好電氣試驗。
(4)用千斤頂吊裝大型油浸式變壓器時,應將千斤頂放置于泊箱千斤頂支架位置,調節操作應統一指揮,各點受力勻稱,并立即墊好墊板。
2油浸式變壓器零部件拆箱核對查驗:
(l)油浸式變壓器型號與設計施工圖一致,機殼應無機械損傷和漏水狀況。
(2)油浸式變壓器各附件的連接法蘭等處密封應優良,無滲漏狀況。
(3)油浸式變壓器本體內氮氣壓力符合規定,在0.01~0.03MPa之間,不然應補充N2
4)出廠材料里的裝配圖紙、安裝應用書、出廠試驗匯報、產品合格證、裝箱清單等資
料都應齊備完整
(5)通過檢查判斷油浸式變壓器有無返潮的可能,如發現問題應做好記錄并即時組織處理
(6)本身與控制柜聯系電纜齊全,規格符合明細
(7)各連通管、閘閥、套管等配件均完好無缺,數量正確
3.油品準備
1油罐在施工現場的擺放應整齊穩定,油罐內務必清理干諍,無雜物、水分
和灰塵
2油管路務必完好,內部必須清潔無雜物、水分和灰塵,濾油機應特性完好,其電
氣部件的絕緣性能務必優良
3.油樣實驗合格后的油品應保存完好,避免進到水分和雜物
各配件型號正確,備品、配件齊全,且清理查驗應符合以下規定
高壓套管升高座頂端密封應優良,無滲漏油漬(應特別查驗互感器二次引線的小套管),互感器電氣試驗應符合規定。
高壓套管的檢查要求
(1)高壓套管無傷痕、裂痕和掉瓷,無滲漏油,表面和內壁應清潔無異物
)套管密封優良,無滲漏油漬。
(3)套管的絕緣部件應無返潮跡象
(4)套管及電壓互感器的電氣試驗項目應齊全,試驗結果符合規范規定
(5)套管的油量應正常,在溫度油位網上,且油樣實驗務必達標