油浸式變壓器在工作中,需要保證操作溫度不會導致變壓器油太快變質,從而增加使用成本。當油浸式變壓器操作溫度的油達到85℃時,便會報案,當*高溫度達到95℃時,變壓器的開關便會關閉。
因此,要求油浸式變壓器頂層操作溫度的油溫不得超過85℃。變壓器的額定容量是指變壓器在規定工作溫度下,能獲得經濟合理的效率正常的期望使用期限時,允許長期連續運行的*大功率。變壓器規定的工作溫度為*高溫度40℃,*高日平均氣溫30℃,*高年平均溫度20℃,室外變壓器*低溫度-25℃,室內變壓器的*低溫度在-5°C。
依據運作經驗與專項研究,當變壓器繞組絕緣溫度是80-140℃范圍內時,每升高6℃絕緣壽命損失增加一倍,使用期限降低一半。這是變壓器運轉的6°C標準。變壓器繞阻長期運轉的*高允許溫度在正常壽命溫度,繞阻熱點濕度的*高規定值為安全溫度。
為了使絕緣材料得到*經濟的使用期,按照其*高允許操作溫度分成Y、A、E、B、F、H、C等不同耐熱等級。正常情況。其中Y級絕緣*高允許溫度操作溫度為90℃,A級為105℃,E級為120℃,B級為130℃,F(xiàn)級為155℃,H級為180℃,C級為180℃以上。