對于電壓等級在60KV及以上的變壓器,新安裝、大修后或器身有受潮現象時應進行真空注油、靜放及熱油循環。
靜放與密封試驗及排氣方面
a、整體的密封試驗壓力按0.035MPa考核,或以儲油柜注油后的靜油壓值也可,檢查油箱及附件無滲漏油現象。
b、靜放時間要求:從補油完成算起,靜放時間對66-110kV級變壓器≥24小時,220kV級變壓器≥48小時。
c、變壓器排氣,尤其是儲油柜的排氣是通電前很重要的步驟,除補油時的排氣外,在靜放階段要多次按補油時排氣順序進行排氣,要確保變壓器內部,各附件內部,尤其儲油柜內部要排凈氣。
要多次排氣,在沖擊投運前做最后一次排氣,把氣排凈。這樣變壓器投運初期不會發生頻繁輕瓦斯報警,高壓變壓器也不會因存氣而造成局放量的增加及H2 單純性超標。