避雷器的位置距離變壓器多遠時仍然可以確保足夠的保護裕度?答案并不那么簡單,而且需要對此進行一些說明。一個經驗法則是“將避雷器安裝在盡可能靠近變壓器套管的地方”。實際上,盡管并非總是可以做到,這是我一貫主張的,特別是在更高的系統電壓下。
當電壓為400kV或以上時,避雷器太大,變壓器的箱體無法輕松地承受其體積和重量,而必須安裝在分離的基座上。此外,如果變壓器必須安裝在維修時易于移動的地方,也需要此類‘延長的’間隔距離。為此目的而設的進出通道可以導致避雷器與變壓器之間的間隔距離達到30m。
遺憾的是,當快速上升的沖擊波沿架空輸電線路以接近光速侵入電站時,這種量級的分離間距(或保護區域)會降低保護作用。當沖擊擊中避雷器時,電壓確實降低,但沒有降到零,充其量降到避雷器的放電電壓。該沖擊電壓通過避雷器向前傳播,在變壓器處反射,如果分離間距足夠大,將會導致沖擊電壓翻倍。雖然在大多數情況下,反射電壓僅比來波沖擊提高幾個百分點,但是正是這種行波反射現象與相關的反射因素凸顯了分離間距的重要性。