山東華信變壓器股份有限公司
辦公室:0635-6367888
銷售部:0635-6367999
張經理:15069599099
李經理:13906351919
郵 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市經濟開發區泰山路261號
柔性直流輸電系統結構與運行機理的特殊性使得其線路故障特征比傳統高壓交、直流系統故障更加復雜,因此,直流線路的故障處理與保護技術成為柔性直流輸電系統發展的關鍵要素之一。
柔性直流輸電線路故障處理技術
借助輔助電路的故障電流分流與抑制技術
在變壓器內部和交直流側增加輔助電路(如并聯晶閘管、限流電感等)可有效的抑制直流側故障電流,減少故障沖擊電流對換流單元的損害,在一定程度上提高了柔性直流輸電系統的安全性;但采用單一電路實現故障處理,往往導致故障隔離不徹底,同時增加輔助電路需對開關性能、成本以及損耗進行綜合權衡。隨著技術的發展,多種輔助電路裝置的組合使用將在柔性直流輸電線路故障處理方面具有一定的應用前景。
基于新型變壓器拓撲和直流輸電結構的故障電流抑制與自清除技術
新型變壓器如HCMC(HybridCascadedMultilevelConverter)、C-MMC(Clampsub-modulebasedMultilevelConverter)等,以及混合直流輸電結構如LCC-二極管-MMC混合直流系統、LCC-C-MMC混合直流系統等,提高了柔性直流輸電系統處理直流側故障的能力,但增加了系統結構的復雜性,將問題轉移到了器件成本、開關損耗和系統控制等方面。損耗較低、經濟效益較高的新型變壓器拓?如C-MMC,以及混合直流輸電結構在柔性直流輸電中將具有較大的發展潛力?/span>
基于直流斷路器的故障隔離技術
在多端柔性直流輸電系統中,相比于利用交流斷路器切除故障的方法,基于直流斷路器的故障線路隔離技術具有明顯的優勢,對于保證非故障線路正常運行,提高系統的可用率具有重要作用。就目前來看,不論是固態斷路器還是混合式短路都存在造價高、開斷容量有待提高的問題,距離實際應用還有一段時間。通過增加限流電抗和實體限流裝置(faultcurrentlimiter,FCL),同時結合直流斷路器切除直流線路故障的方法仍不失為中間過渡階段使用的經濟型保護方案。未來,隨著半導體器件的快速發展和成本的降低,固態直流斷路器和混合式直流斷路器在柔性直流輸電系統中將會得到廣泛應用。
柔性直流輸電的線路保護技術
目前柔性直流輸電工程中直流線路的保護借鑒了傳統高壓直流的保護策略,以行波保護和微分欠壓保護為主,電流差動保護作為后備保護。行波保護和微分欠壓保護動作速度快,不受電流互感器飽和及分布電容等因素影響,但是對高阻接地故障靈敏度不足;電流差動保護對高阻接地有效,但易受分布電容的影響,動作延時長,不適應柔性直流線路保護快速動作的要求。對于改進的行波保護,保護的動作速度和可靠性有了一定的提高,但仍存在行波波頭捕捉困難、抗過渡電阻能力低、易受干擾等固有缺陷。傳統高壓直流中基于線路邊界特性的單端速動保護并不適用于柔性直流線路,而針對電流差動保護的缺陷提出的縱聯保護依靠雙端通信或雙端數據同步,保護的快速性仍受到一定的限制。