電力變壓器非電氣量保護和中性點間隙保護的分析與探討崔吉峰(山西省電力公司,山西太原030001)辦法和居護措施表1變壓器瓦斯保護定值推薦值表變壓器容量/kVA繼電器型號冷卻方式重瓦斯保護輕瓦斯保定值/m.s-1護定值/m1000及以下Q-50自冷或風冷0.71.825(-3001000-7500Q-50自冷或風冷0.71.0750010000Q-80自冷或風冷0.70l810000-63000Q-80自冷或風冷0.1.0100000180000Q-80強迫或自然風冷1.(-1.2200000及以上Q-80強迫油循環風冷1.21.3500kV變壓器Q-80強迫油循環風冷。
瓦斯保護定值的整定原則:在變壓器內部異常和故障時,應可靠動作。在變壓器正常運行狀態下,負荷在正常范圍內變化和經受外部短路電流沖擊時,應不誤動油流速度和氣體體積,作為衡量變壓器內部異常和故障程度的量值,與變壓器的容量、結構、體積等多種因素有關,受系統短路容量和現場運行環境等影響,目前還沒有一個嚴格的計算方法。我國現行的電力變壓器運行規程和繼電保護運行規程,根據現場運行經驗,規定了各種變壓器瓦斯保護的定值整定范圍在現場使用時,應根據變壓器的容量系統的短路水平,結合變壓器的絕緣狀況,嚴格按照規格要求進行整定。建議在安裝地點系統短路容量較大和絕緣水平較差(包括老舊變壓器)的變壓器,應提高瓦斯保護靈敏度,取下限定值大容量變壓器和系統短路水平較低的情況下,其瓦斯保護的定值取上限各種變壓器瓦斯保護定值的推薦值如表1瓦斯保護作為電力變壓器主保護,應嚴格按照繼電保護及安全自動裝置校驗條例進行定期檢驗。瓦斯繼電器的試驗項目應包括:機械性能試驗、絕緣耐壓試驗、密封性能檢驗定值校驗。
變壓器正常運行時,本體和有載調壓重瓦斯保護應投跳閘,輕瓦斯保護投信號。運行中的變壓器在進行放油、放氣、濾油、補油、換潛油泵或凈油器的吸附劑工作時,重瓦斯保護應投信號,工作結束,必須立即投到跳閘位置新投和大修改造后的變壓器,在充電時必須投入瓦斯保護,并且重瓦斯保護要投在跳閘位置輕瓦斯保護動作后,應及時收集瓦斯氣體,并進行化驗分析,以確定變壓器內部缺陷的性質和嚴重程度重瓦斯保護動作后,應對當時的故障錄波圖進行認真分析,結合變壓器輕瓦斯保護動作情況,以判定是瓦斯保護誤動,還是變壓器內部故障如確系瓦斯保護誤動,應退出瓦斯保護,進行必要的檢查試驗。