山東華信變壓器股份有限公司
辦公室:0635-6367888
銷售部:0635-6367999
張經理:15069599099
李經理:13906351919
郵 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市經濟開發區泰山路261號
變壓器固有技術數據接線方式:Y,yn0見一次側電壓:10500V 9500V(三組電壓抽頭)二次側電壓:400V本廠實際電網電壓是6 2變壓器改壓因一次側接線方式為Y型,一次側電壓是線電壓,是相電壓的1.732倍,所以,我們利用線電壓和相電壓之間的關系,將變壓器一次側改為A接,以相電壓做為一次側電壓接入電網,接線方式見,按規定應表示為D,yn11.經反復精心測定、計算,一次側電壓抽頭選取10具體計算如下:變比=一次側相電壓/二次側相電壓改壓后,一次側由于是接,線電壓也是相電壓,為6 200V,變比不變,所以,二次側相電壓為:二次側相電壓=一次側相電壓/變比二次側由于是Y接,輸出電壓是線電壓,大小是相電壓的1.732倍,即409.08V,比額定電壓400V高出227%,可以滿足+5%,一10%的電壓波動范圍要求。
按這種方式接線后,經實測耐壓實驗合格;變比實驗合格;空載實驗合格。二次側輸出電壓為:3結語自變壓器改壓后投入運行以來,運行狀態良好。此次改壓的成功,直接為該廠節約資金20余萬元,經濟效益顯著。這樣在自動工作過程中,按X504狀態停止,但再運行必須斷電重新起動。不然自動不好使。我們經反復調試,在X500下串一X410問題解決。
在手動程序和自動程序中采用跳轉指令,有興趣的讀者可以自己寫出語句表。一個比較復雜的控制系統,程序的設計很難一次成功,需要經過反復調試和修改才會得到滿意的結果。程序的設計和調試密切配合。