變壓器的容量可以說是有大有小,我們在選擇變壓器的時候一定要根據自己的實際情況進行選擇,我們怎樣進行選擇變壓器的容量呢?我們可以根據公式算出來自己的變壓器容量究竟有多大。
SN=KS?∑PH/cosφ?η
式中SN--箱變在5年內所需配置容量,kVA
∑PH--5年內的有功負荷,kW
KS--同時率,一般為0.7~0.8
cosφ--功率因數,一般為0.8~0.85
η--變壓器效率,一般為0.8~0.9
根據公式一般把KS=0.75,cosφ=0.8,η=0.8
SN=0.75∑PH/0.8×0.8=1.2∑PH
實例:民康小區按照50W/m2設計,則
PH=50×19200=960kW
SN=1.2×960=1152kW
故民康小區選擇3臺400kVA箱變。
大家可以根據公式自己去計算變壓器的容量,然后進行對比選擇,這樣更科學!