變壓器現在變得越來越智能化,隨著溫度以及外界環境的改變,現在的變壓器也能做出相應的反映。我們現在的變壓器對于溫度的反映能力就是這樣的,我們來看下一下:
對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的:
1、溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡檢及最大值顯示,并可記錄歷史最高溫度),可將最高溫度以4~20mA模擬量輸出,若需傳輸至遠方卷板機(距離可達1200m)計算機,可加配計算機接口,1只變送器,最多可同時監測31臺變壓器。系統的超溫報警、跳閘也可由Pt100熱敏傳感電阻信號動作卷板機,進一步提高溫控保護系統的可靠性。
2、超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。
3、風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大卷板機,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。
變壓器對于溫度的控制是比較重要的,也是衡量變壓器是不是準確的一個指標之一。