變壓器在功率過大或者是工作的強度過強的情況下會出現火災的,變壓器內部會出現燃燒的現象的。今年夏季我國是普遍出現了高溫的天氣狀態的,使得變壓器出現火災的可能性是比較大的。對于變壓器出現的各種各樣的火災,應該如何進行救火呢?這是大家比較關注的焦點問題。關于變壓器的救火的方式和方法有哪些呢?我們和大家進行一起看一下相關的救火的方法吧:
(一)、斷電救火:
1、斷電技術辦法:為防止火場上發作觸電事端,因此在斷電時首先要有單位電工技術人員的協作,其次應有專門的斷電配備堵截電源時應采納以下技術辦法:
A、變電所斷開主開關;
B、用躍落式熔斷器堵截電源;
C、懇求供電局對變壓器所在的地域進行停電.
2、斷電后的補救辦法:變壓器發作火災時,堵截電源后的補救辦法與補救可燃液體火災一樣.
A、假如油箱沒有破損,可用干粉、1211、CO2等救火劑進行補救;
B、假如油箱決裂,很多油流出焚燒,火勢兇狠時,堵截電源后可用噴霧水或泡沫補救,流散的油火,也可用砂土壓埋,最大時,可挖溝將油集頂用泡沫補救.
C、大型的變電設備,都有很多姿質絕緣套管,這些套管在高溫狀況遇急冷或冷卻不均勻時,簡單爆裂而損壞設備,也許形成不必要的丟失.假如有絕緣油的套管爆裂后還會形成絕緣油流散,使火勢進一步擴展延伸,所以,遇到這種狀況最佳選用噴霧水救火,并留意均勻冷卻設備.
(二)帶電救火:在救火戰役中,常常遇到設備帶電的狀況,有的狀況緊迫,為了爭奪戰機,必須在帶電狀況下進行補救.有時因出產需求或其它因素無法堵截電源時,或遇堵截電源后仍有較高的殘留電壓時,也需求帶電救火,帶電救火關鍵是處理觸電風險,當采納各種安全辦法后,對帶電的變壓器火災的補救辦法就和斷電后的補救辦法一樣.
以上是變壓器常見的救火的方式和方法供大家進行參考,當變壓器出現火災的時候應該在第一時間按照正確地方法和步驟進行救火,實現變壓器的功能的不斷地提高,這是救火的相關的過程供大家進行參考!