變壓器為了對使用過程中的安全和保險,很多的變壓器都裝了保護裝置,自身的保護功能是越來越強,由于變壓器的保護作用是越來越強,誕生出來的變壓器的新功能也是越來越多,但是大家知道嗎?變壓器的除了自身的保護以外,比如說是報警,提醒等的功能之外還有線路保護呢?我們來一起看一下變壓器的相關的線路保護:
對于高壓側為6~10KV的車間變電所主變壓器來說,通常裝設有帶時限的過電流保護。如過電流保護動作時間大于0.5~0.7s時,還應裝設電流速斷保護。容量在800KV·A及以上的油浸式變壓器和400KV·A及以上的車間內油浸式變壓器,按規定應裝設瓦斯保護。
容量在400KV·A及以上的變壓器,當數臺并列運行或單臺運行并作為其它負荷的備用電源時,應根據可能過負荷的情況裝設過負荷保護。過負荷保護及瓦斯保護在輕微故障時,動作于信號,而其它保護包括瓦斯保護在嚴重故障時,一般均動作于跳閘。
對于高壓側為35KV及以上的工廠總降壓變電所主變壓器來說,也應裝設過電流保護、電流速斷保護和瓦斯保護。在有可能過負荷時,也需裝設過負荷保護。但是如果單臺運行的變壓器容量在10000KV·A及以上和并列運行的變壓器每臺容量在6300KV·A及以上時,則要求裝設縱聯差動保護來取代電流速斷保護。
變壓器線路保護是的變壓器的工作的安全隱患處理的是無懈可擊,完美加一百分,自從有了變壓器的線路保護使得變壓器的安全操作又多了一份保險!