山東華信變壓器股份有限公司
辦公室:0635-6367888
銷售部:0635-6367999
張經理:15069599099
李經理:13906351919
郵 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市經濟開發區泰山路261號
變壓器做功快慢的物理量就是變壓器的功率,對于變壓器的性能和效果的發揮都是比較重要的,常見的變壓器的功率的高低與這些都是有著直接地關系的,常見地變壓器的功能的計算要保證變壓器的性能地不斷地提高,還要進行去了解變壓器的質量,這樣的話變壓器的功率才會有更大的提升,變壓器才會有更大的優勢。對于常見的變壓器的功率是可以計算出來的,以下是具體的計算過程供大家進行參考:
變壓器功率由用電總功率*120%獲得(效率按80%計算)。
變壓器功率計算如下(以相電壓220V,線電壓380V為例):
1、額定功率=1.732*額定電流*額定線電壓(380V)=3*額定電流*額定相電壓(220V)。
2、功率不同,按最大功率的一相乘3計算,如,A相9KW,B相10KW,C相11KW,P=3*11=33KW。
3、變壓器功率因素一般為0.8(也有0.7的),則,上例中,變壓器總功率=33/0.8=41.25KW。
4、根據《電力工程設計手冊》,變壓器容量,對于平穩負荷供電的單臺變壓器,負荷率一般取85%左右,故,上例中,變壓器容量=41.25/85%=48.53KW,選擇50KVA變壓器。
包括視在功率和有功功率,一般變壓器標稱的是視在功率。
視在功率等于電壓與電流乘積。前提是同一個器件上的電壓與電流。
對于變壓器,就簡單了。
對于變壓器:
如果測量的是相電壓和相電流,就是三個乘積之和,如果對稱,一相的乘積再乘以3.
如果測量的是線電壓和線電流,如果對稱,任意一組線電壓和線電流的乘積再乘以√3。如果部對稱三電壓取平均,三個電流取平均,平均值的乘積再乘以√3。
假如你需要的是有功功率,上述運算后再乘以cosφ,φ是電壓和電流的相位差。
以上是常見地變壓器的功率的主要的計算過程供大家進行參考,對于變壓器應該要增強功率的計算,了解變壓器的快慢的辦法,這樣的話對于變壓器性能和效率才會有更大的作用的。關于變壓器更多的知識歡迎和我們的廠家進行聯系吧!