礦用變壓器是一種重要地用電設備,對于常見地礦用變壓器的使用中出現故障也是比較多的,礦用變壓器出現了故障之后,就要進行不斷地進行處理。要搞清楚礦用變壓器發生故障的類型,妥善地進行處理,實現礦用變壓器的故障的合理地進行解決。這樣的話礦用變壓器的運行才能更加有所保障,礦用變壓器的故障的類型就是那么幾種,要進行合理地把握住才好。那么關于礦用變壓器的故障應該怎么進行處理好呢?以下是常見地礦用變壓器故障的類型供大家進行參考:
1.礦用變壓器漏滲油
礦用變壓器的漏滲油是電力礦用變壓器的常見故障之一,出現該故障往往會影響礦用變壓器的正常運行,漏滲出來的油會對環境造成污染,同時還會造成較大的經濟損失,情況嚴重時甚至會出現電力系統停運的情況。因此一旦礦用變壓器出現該種故障需要及時進行處置,避免帶來更大的危害。
出現該類故障根據其漏油位置的不同可以分為不同的原因。礦用變壓器漏油一般出現在油箱焊縫處漏油、低壓側套管漏油和防爆管漏油。出現該故障的原因有有可能是因為油箱在焊接時操作不規范,導致油箱過早發生漏油;高壓套管升高座的位置使用膠墊,使得法蘭連接出現裂縫,并造成漏油;礦用變壓器低壓側由于因為母線拉伸和引線過短的影響,使得膠珠壓在螺紋上也會造成漏油。
2.接頭過熱
載流接頭是連接礦用變壓器和其他部件的橋梁,載流接頭的運轉情況直接影響礦用變壓器的運行效率,實際使用過程中載流接頭容易出現過熱的情況,一般是由于礦用變壓器的一處斷和連接的引出段存在電位差,從而產生發熱并造成重大安全事故;另外,礦用變壓器的接頭處有雜質也可能出現發熱的情況,或是接頭中的導電膏薄膜隨著使用時間的延長逐漸變薄,也會發生發熱的情況;礦用礦用變壓器的導電密封頭由于密封不全使用載流接頭松動或粘連,也會產生發熱的情況。
3.鐵芯多點接地
礦用變壓器使用時可采用一點接地和多點接地兩種方式,實際使用中礦用變壓器出現多點接地會產生電流回路,導致鐵芯出現故障,并導致局部發熱、礦用變壓器油分解和鐵芯硅鋼片變形的情況,使得礦用變壓器難以進行正常安全運行。
4.礦用變壓器受潮
礦用變壓器受潮可能是由于礦用變壓器內部件存在水分滲漏,外部水分延管線和配件進入郵箱或絕緣油中存在水分等。礦用變壓器受潮會影響其絕緣情況并對礦用變壓器的安全運行造成影響。