油浸式變壓器在進行工作的時候也是不斷地進行做功的,它有的時候在做功的時候做的是無用功,也就是在過載,超過了油浸式變壓器規定的強度,對于常見的油浸式變壓器而言,它的過載是可以的,但是不能嚴重,一旦嚴重的話會使得油浸式變壓器出現這樣或者是那樣的問題,導致了油浸式變壓器的危險的因素不斷地增加。對于油浸式變壓器過載地相關的能力是怎么進行實現的呢?一起和我們的變壓器廠家的小編一起來進行了解一下吧:
油浸式變壓器出廠時各個變壓器廠家都會附有說明書,油浸式變壓器出說明書上都明確有過負荷規定。油浸式變壓器出過負荷(過載)通常分為長時間(正常)過負荷和短時間(事故)過負荷。油浸式變壓器過載原則是過負荷倍數越小,允許持續的實際時間越長。例如:105%負載允許連續運行12小時,120%負載允許連續運行2小時,200%負載允許連續運行2分鐘。
變壓器可以過載運行,過載倍數不同時,可持續運行的時間也不同。
油浸式變壓器過載能力及時間推薦值如下:
過載10% 變壓器可持續運行 180 分鐘
過載20% 變壓器可持續運行 150 分鐘
過載30% 變壓器可持續運行 120 分鐘
過載60% 變壓器可持續運行 45 分鐘
過載75% 變壓器可持續運行 15 分鐘
過載100% 變壓器可持續運行 7.5 分鐘
過載140% 變壓器可持續運行 3.5 分鐘
過載200% 變壓器可持續運行 1.5 分鐘
以上是我們給大家介紹的關于油浸式變壓器過載的時間和一些主要的能力供大家進行參考,如果大家還有什么問題的話請關注我們的廠家或者是來我們的網站進行詳細咨詢和交流吧!更多信息請關注我們的廠家!