作為電力系統(tǒng)的主要設備油浸式變壓器在運行中保持良好的絕緣是十分重要和必要的,為了保證油浸式變壓器的絕緣水平,從油浸式變壓器的制造開始,要進行一系列絕緣測試。
這些測試包括:在制造時對原材料的絕緣試驗、制造過程的中間試驗、產品的定性及出廠試驗、在使用現場安裝后的交接試驗、使用中為維護運行而進行的絕緣預防性試驗等。其中油浸式變壓器的交接試驗和預防性試驗是兩類最重要的試驗,其中交接試驗不僅對油浸式變壓器的整體絕緣情況有個判斷。也為以后運行過程中的預防性試驗提供了基礎性的參考資料。 絕緣試驗內容 ,繞組直流電阻試驗 ,該項試驗能檢測繞組縱絕緣情況,且檢測比較具體,比如繞組材料的優(yōu)劣、繞組導線間及引線間焊接的結合度,繞組匝間有無短路或內部斷股,引線與套管連接是否緊密,接觸有無不良等缺點。測量方法多采用電橋法,測量時繞組溫度與外界溫度差要小于3℃,繞組溫度取頂層油溫。
三相油浸式變壓器要對每一相繞組的直流電阻進行檢驗,查看三相繞組直流電阻是否平衡,同時測量時將非測試繞組接地,減少誤差。有分接繞組也要測量各分接直流電阻。實踐中,各相繞組間的阻值以及與他次試驗相比會有細微差別,差別率應滿足國家標準的要求。